vic
Имеютя 2-а бассейна: 1-й =27м2, 2-й =6м2 1-ый нужно нагреть с 7 до 33 градусов, а 2-ой охладить с 20 до 7 Нагрузка подсчитана и =114 кВт. В прнципе здесь подошел бы наверное тепловой насос, но как же обстоять с тем,если в один прекрасный момент пожелания заказчика изменяться наоборот.Подскажите если сможете, c уважением vic
Нестор
rolleyes.gif Не полные данные, за какой промежуток времени хотят охладить и нагреть?

Тепловой насос может конечно помочь, но низкопотенциального тепла у вас мало, а теплоты для нагрева нужно много (соотношение 1:75), все равно придется -"керосинку покупать однако".

И как мне кажется греть 114 кВт нагревателем придется чуть больше 7 часов, это не учитывая потери. sad.gif
Igor Barishpolets
Установите 4-ходовой (реверсивный) клапан.
vic
Охладить нужно за 72 часа
Нестор
Цитата(vic @ Apr 8 2005, 09:27 )
Охладить нужно за 72 часа

А нагреть!

Холодопроизводительность ХМ для охлаждения воды в 6 м3 басейне нужна порядка 1,5 кВт (1,26 если точно, но нужно еще учесть потери в ОС) теплопроизводительность этойже ХМ будет около 2 кВт и не нагреет большой басейн. Нагреватель в 114 кВт будет греть воду до 33 С еще пять часов.